이노엔비텍(주)

닫기

AOFP 고급산화 필터시스템 건식 탈취 시스템

1단계DEMISTER

  • 반영구적 제습장치
  • 미량의 진류 유분, 분진제거
  • 물입자 이송 방지

2단계MEDIUM FILTER

  • 조대, 미세분진 제거
  • 미스트 제거

3단계AOP 모듈

  • 1차 오존산화, 2차 자외선 광산화, 3차 OH래디컬에 의한 산화·탈취
  • 광촉매에 의한 오존의 분해 촉진으로 탈취효율 증대
  • 위해요소 제거와 공기청정기능

4단계활성탄 모듈

  • 최종 흡착 탈취
  • 안전장치기능
  • 이황산가스, 질소산화물, 옥시단트 등
  • 포름알데히드, 라돈 등
  • 유기성 가스

시스템의 설계

  • 시스템은 기본구성이 전처리와 후처리로 구분
  • 조대, 미세 분진 및 입자, 유분(콜로이드성 포함)이 오염원에 포함될 경우 전처리 설계
  • 입도의 구성, 풍속, 오염농도, 수용성 악취의 여부, 처리 후 요구되는 공기의 질에 따라 드럼과 엘리미네이터(2-4stage), 데미스터의 종류 선정
  • 주처리 장치(후처리)는 필터와 AOP(오존, 자외선, 촉매)모듈, 흡착 장치로 구성
  • 시스템은 최고의 처리 효율과 용이한 유지관리, 오염의 변동에 따른 안정성을 고려하여 설계하며, 불가항력적인 외부변화에도 일정기간 시스템의 효율읠 유지할 수 있도록 설계

AOP(오존+자외선)+광촉매 방식

AOP(오존+자외선)+광촉매 방식
  • 오존의 산화(산화전위2.07V)와 자외선조사에 의한 광산화, 오존의 분해로 발생시킨 수산화기(OH Radical)에 따른 산화처리가 복합적으로 수행되는 방식
  • 광반도체를 이용한 촉매에 AOP튜브를 이용하여 수산화기의 발생을 최대화시켜 악취유발물질 VOCs등을 제거하고 공기청정기능을 수행

AOP고급산화 탈취모듈

AOP고급산화 탈취모듈 구성도(안정기, 안전판, 와류발생 및 고휘도 반사갓, AOP고효율램프, 광폭매, STS프레임)
  • 고효율 VH LAMP
  • TiO2 광촉매
  • 역률 보상 4등용 안정기
  • 와류 발생장치
  • 고휘도 및 스텐 반사갓
  • 직렬형 전원 연결장치
  • 램프 보호판

AOP 고급산화 탈취모듈의 특징

  • 천연물질로는 불소 다음으로 강한 살균산화력을 보유
  • 오존의 산화(산화전위 2.07V)와 자외선의 조사에 의한 광산화, 오존의 분해에 따른 수산화기(산화전위 3.08V)의 발생에 의한 산화처리가 복합적으로 수행되는 방식을 AOP(고급산화법)라 하며 최근 공기 및 수처리에 광범위하게 적용
  • 광반도체에 의한 광촉매에 투과력이 높은 AOP램프를 적용함으로써 악취유발물질 제거, 공기 청정기능, 위해요소 제거기능이 탁월함
  • 최종단계 흡착처리 전에 적용되어 오염의 급격한 증가 시에도 공기질을 안정화시키는 역할 수행

AOP

AOP란

AOP란

  • 오존은 공기중의 산소 또는 순산소를 이용하여 가스 상태로 발생
  • 불안정한 상태의 오존은 자외선을 조사하면 일부 분해되어 수산화기 Superoxide래디컬을 생성
  • 오존은 수산화기 외에 무기 금속이나 유기물에 의해서도 분해되며 Cyclic 연쇄반응의 경로를 거쳐 여러 래디컬을 생성하게 되며 그 중 대표적인 것이 "OH래디컬"임

AOP Module의 적용

  • 1set의 모듈당 3,360CMH(56CMM)처리. 오수정화조 기준. 오존발생량은 2-4G/HR. AOP램프는 기본 200~400W 적용
  • 탈취용, 공기정화용, VOC제거용 등 별도 적용
  • 램프 2~4ea 당 1ea의 고효율 안정기 적용